Chào anh falleaf, tôi đang làm đề tài có liên quan với fuzzy để điều khiển lò nhiệt. Về lý thuyết điều khiển mờ, tôi hiểu. Nhưng khi ứng dụng sang điều khiển trong thực tế thì quả thực khó quá. Nhờ anh và các bạn trên diễn đàn giúp tôi nhé.
Hệ thống của tôi nhận tín hiệu từ cảm biến analog đưa về cho PLC và xuất tín hiệu analog điều khiển cho van đóng mở điều khiển lượng khí ga phun vào để đốt lò. Tín hiệu analog ở ngõ vào sẽ được chuyển thành tín hiệu số 12bit, và đây chính là tìn hiệu ngõ vào của bộ điều khiển mờ. Tín hiệu ngõ ra là giá trị 12 bit sau khi giải mờ, đưa vào bộ ADC để chuyển thành tín hiệu analog ở ngõ ra. Nhiệt độ tôi muốn điều khiển nằm trong khoảng 30-150 độ. Tôi chưa biết phải thực hiện các bước như thế nào. Các bạn giúp tôi với nhé |
Trích:
Bạn đã làm xong cái này chưa ? |
Logic mờ
Mình mới làm quen với ĐKM, còn đang loay hoay với tập mờ.
Xin được hỏi các huynh một tí về tập mờ. Trong tập mờ, phần tử có độ thuộc lớn hơn 0 và nhỏ hơn 1 thì phải hiểu nó như thế nào vậy: 1. Là phần tử CHƯA CHẮC CHẮN thuộc tập 2. Là phần tử CÓ MỘT PHẦN thuộc tập 3. Tùy theo ngữ cảnh mà hiểu theo nghĩa (1) hặc (2) ở trên. |
có ai biết dùng điều khiển mờ cho S7-300 không nhỉ!
chỉ giáo dùm em! |
Bạn có thể tham khảo 1 bộ điều khiển mờ cơ bản bằng vi điều khiển ở đây !
http://www.robotics.hocdelam.org/ind...id=3&Itemid=61 |
mình muốn lam một bộ điều khiển nhiệt độ dùng điều khiển mờ trên labview nhưng mình chưa biết gì về hai thứ này cả. ai có thể giúp mình với.
|
Sao em cài đặt nó báo lỗi như thế này là sao hả anh falleaf:
http://i942.photobucket.com/albums/a...untitled19.jpg |
Múi giờ GMT. Hiện tại là 09:10 PM. |
Tên diễn đàn: vBulletin Version 3.8.11
Được sáng lập bởi Đoàn Hiệp.
Copyright © PIC Vietnam