từ mô phỏng đến mạch thật sao khó quá, em bí gần tuần nay, mong các anh giúp
bài này hôm trước đã mô phỏng được nhưng làm mạch thực thì chỉ đuọc 1 chiều từ PIC ==> PC còn chiều ngược lại không đươc.
Mình làm theo các bước sau:
1.test truyền nhận VB 2 cách
c1: nối chân 2 & 3 lại với nhau -->truyền nhận OK
c2 : làm mạch thực max 232 ( chưa nối đến PIC) , nối 2 chân 7 & 8 của max 232 --> truyền nhận OK.
===> kết luận : truyền nhận VB ok.
đây là code VB cho 2 cách trên :
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Private Sub Command1_Click()
Dim data_send As Variant
If Text1.Text = "" Then
Exit Sub
End If
data_send = Text1.Text
MSComm1.Output = data_send
Text1.Text = ""
End Sub
Private Sub Command2_Click()
Text2.Text = ""
End Sub
Private Sub Form_Load()
If MSComm1.PortOpen = True Then
MSComm1.PortOpen = False
End If 'dong serial port neu no mo
' cau hinh lai cho serial port
MSComm1.CommPort = 5 ' dung port 5
MSComm1.Settings = " 9600 , n , 8 , 1" 'baud = 9600, 8 bit
MSComm1.InputLen = 0 ' doc buffer
MSComm1.RThreshold = 1 ' neu nhan 1 ki tu don se phat sinh su kien commevents
MSComm1.PortOpen = True
End Sub
Private Sub MSComm1_OnComm()
If (MSComm1.CommEvent = comEvReceive) Then
Text2.Text = Text2.Text + MSComm1.Input
End If
End Sub
2. test truyền nhận VB <==> PIC có các bước sau :
b1 : mô phỏng proteus( dùng Virtual Verminal để giả lập cổng com)
kết quả : truyền nhận VB <==> PIC ok.
b2: mạch thực
kết quả : .từ PIC lên VB thì được ,nhưng từ VB truyền xuống ko dc
.xảy ra ngắt liên tục, biến count (biến đếm số lần ngắt xảy ra) cứ tăng lên dù VB chưa truyền xuống.
code VB như trên
đây là code CCS:
#include <16F877.h>
#device *= 16 ADC = 10 // su dung ADC 10 bit , ADC tu 0-1024
#FUSES NOWDT, HS, NOPUT, NOPROTECT, NODEBUG, NOBROWNOUT,NOLVP, NOCPD, NOWRT
#use delay(clock=4000000,RESTART_WDT)
#use rs232(baud=9600,parity=N,xmit=PIN_C6,rcv=PIN_C7,bi ts=8)//,stream=PC,errors)
#use fast_io(b)
#byte portb = 0x06
#byte portd = 0x08
////////////////////////
int16 val_adc;
int nhan_val;
int count ; // biến đếm số lần ngắt xảy ra
#INT_rda
void ngat_rs232()
{
portb = ~ portb; /// neu xay ra ngat rs_232 thi dao portb
nhan_val = getc();
count++;
}
//////////////////////////////////////////////////
void main()
{
set_tris_a ( 0xff ) ;
set_tris_b ( 0x00 ) ;
set_tris_d (0);
enable_interrupts ( INT_rda ) ; // data nhan tu rs 232 da san sang
enable_interrupts ( GLOBAL ) ; // cho phep ngat toan cuc
////// cho phep bien doi ad chan RA2 //////////////
setup_adc(adc_clock_internal);
setup_adc_ports(all_analog);
set_adc_channel(2);
delay_ms(10);
portb = 0;
portd = 0;
///////////////////////////////////////////////////
while(1)
{
Delay_ms(500);
val_adc = read_adc();
val_adc = (val_adc >> 2) ;
putc(val_adc);
putc(nhan_val);
portd = count; // số lần ngắt
}
}
Nhận xét : .code VB ok , phần cứng OK , đã mô phỏng được , nhưng mạch thực bị như trên
Mình đã bí chỗ này gần tuần nay, vì vậy không thể thực hiện các bước tiếp theo
Rất mong mọi người nghiên cứu dùm rồi chỉ hướng xử lí cho mình
Thanks a lot
|