Trích:
Nguyên văn bởi tdungk7
Chào các anh. Em đã làm xong mạch này rồi.
Em bị một vấn đề sau:
Em dùng relay để đóng một Contactor 220V (contactor chạy không tải). Kích trực tiếp bằng PIC16F877A.
Khi nhấn nút đóng relay thì không sao, nhưng khi nhấn nút ngắt relay để ngắt contactor ra thì PIC thỉnh thoảng bị reset. Nếu chạy relay không nối đến contactor thì không sao.
Theo các anh thì có phải do nhiễu từ contactor? Có nên dùng cách ly optocoupler không ạ? Và mạch opto như thế nào thì chống nhiễu tốt nhất (xin các anh tài liệu hoặc địa chỉ web tham khảo về cái này vì em cũng gà mờ lắm chưa làm bao giờ).
Mong được các anh chỉ bảo, em xin cám ơn
|
có một vấn đề bạn cần lưu ý là khi dùng relay kích một chiều để điều khiển xoay chiều như bạn vừa thiết kế sẽ bị nhiễu do mạng điện xoay chiều. Nhiễu nầy thường dẫn đến reset pic của bạn . Cách khắc phục đơn giản là bạn gắn thêm tụ 104 sát các chân nguồn của pic . Tốt nhất là gắn ngay trên PIC . Nếu như bạn có mạch nguồn có gắn 104 chống nhiễu thì nó vẫn bị nhiễu nếu không gắn trên Pic do trên board mạch chính của bạn có mạng điện xoay chiều. Bây h mình mới đọc nên mới góp ý. Hic hơi trể!