View Single Post
Old 26-02-2010, 08:42 AM   #6
silvadk2
Đệ tử 2 túi
 
Tham gia ngày: Nov 2008
Bài gửi: 42
:
Hi cả nhà !
Em hiểu ý của bác ncnham, nhưng trong trường hợp này thì có một vài điều hơi khác với những gì bác tưởng tượng :
- Nguồn phụ sử dụng trong hệ thống là pin năng lượng mặt trời, nên nó sẽ không tiêu thụ điện ở chế độ động cơ mà chỉ đóng vai trò là nguồn cấp hỗ trợ.
- Các vấn đề về hòa đồng bộ và bảo vệ hệ thống pin năng lượng mặt trời là ok bởi lẽ chức năng inverter em sử dụng là để hòa điện mặt trời vào lưới điện. Các vấn đề về xông ngược hay xuôi là không xảy ra.
- Phương pháp sử dụng 2 nguồn với 1 nguồn dự phòng sd trong trường hợp cả 2 nguồn có đủ công suất để cung cấp cho cả hệ thống, ví dụ máy phát điện công suất lớn. Nhưng hệ thống Pin chỉ cung cấp 30% công suất hoặc ít hơn, nên không thể hoạt động độc lập. Trong trường hợp mất điện lưới thì máy phát dự phòng vẫn được sử dụng để hỗ trợ cùng với hệ thống nguồn Solar.
- Phương pháp sử dụng nguồn solar độc lập tách phụ tải ra thì phải thêm accu và inverter, nếu thiết kế hệ thống lớn thì sẽ rất tốn kém và không đảm bảo, vì accu không phải là 1 lựa chọn hay trong trường hợp này.
- Bác bảo công tơ quay ngược chiều, điều này là chắc chắn chứ, bác đã thử nghiệm chưa ? vì em đọc trên 1 vài diễn đàn thì họ nói là không phải thế.
Gửi bác namnq: Việc thử nghiệm chắc em sẽ làm, nhưng phải tương đối chắc chắn thì mới giám thử bác ạ, vì thiệt bị toàn cái đắt tiền, ko thể cứ nhập về mà thử dễ dàng được bác ạ.
silvadk2 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn