Hì, vừa qua tui gặp một chuyện rất độc đáo: Cái mạch báo động của tui sử dụng nguồn không biến áp, nạp ắc quy như trên, lắp ở bãi biển, bị sét đánh trúng tủ điện. Kết quả là cháy đen bộ JKN (bảo vệ áp, mất pha), CB 3 pha vẫn bình thường, die mạch báo động, kiểm tra thì thấy nổ cầu chì, nổ tụ 225J, thủng 02 con diode gắn vô chân mass của LM782, cháy con LM555, cái "độc' là không bị thủng zener, LM7812 không bị die. Trong mạch các linh kiện khác vẫn bình yên vô sự.
Chia sẻ để anh em biết.
Con 7812 và zener đúng là "hàng độc" rồi!!!!!!!!!!!.