View Single Post
Old 25-02-2010, 08:33 AM   #5
ncnham
Nhập môn đệ tử
 
Tham gia ngày: Sep 2008
Bài gửi: 7
:
Smile

Trích:
Nguyên văn bởi silvadk2 View Post
Chào cả nhà, mình có một thắc mắc muốn hỏi cả nhà, ai biết thì trả lời hộ mình mới.
Ví dụ mình có một nguồn điện khác (năng lượng mặt trời chẳng hạn) và một inverter chuyển hóa năng lượng mày để hòa vào lưới điện. Mục đích của mình là dùng nguồn năng lượng sạch cung cấp một phần năng lượng cho hệ thống để giảm chi phí về điện. Nếu mình mắc hệ thống này phía sau công tơ thì liệu giá trị đo điện trên công tơ có giảm đi một lượng bằng nguồn năng lượng mình tạo ra từ nguồn khác kia không nhỉ ?
Câu hỏi có vẻ hơi ngớ ngẩn, mong mọi người chỉ giáo ^^
Có mấy vấn đề trong việc bạn hòa hai nguồn điện trên như sau:
- Hai nguồn điện bạn hòa phải cùng f,cùng u, cùng pha, cùng độ lệch pha (cùng thời điểm đi qua điểm O). Khi đúng được các yếu tố này thì định luật bảo toàn năng lượng P tải = P nguồn 1 + P nguồn 2. Nếu sai có thể chập mạch, cháy nổ hoặc ĐLBTNL trở thành P nguồn 1= P tải + P nguồn 2. Nguồn 1 là nguồn điện lưới coi là vô cùng lớn, nguồn 2 lúc này được hiểu như động cơ chứ không được hiểu như máy phát.
- Nếu nguồn 2 khỏe hơn nguồn 1 có thể sẽ cấp ngược trở lại (trường hợp này ứng với mất điện nguồn 1). P nguồn2= P tải + P nguồn1. Nếu là công tơ số thì nó sẽ dựa vào hướng công suất để ghi dữ liệu. Nó sẽ ghi chiều thuận, chiều ngược đủ cả. Công tơ cơ thì quay ngược chiều nhưng cơ chế nhảy số thì chưa chắc đã quay ngược chiều.
- Bạn không nên hòa vào lưới mà nên tính toán để tách riêng phụ tải ra để dùng. Lắp thêm bộ chuyển nguồn để khi mất điện bên này thì bên kia nhảy vào làm việc. Điều này cũng đảm bảo cho mấy bác điện lực cắt điện ra sửa chữa không bị nguồn của bạn xông ngược lên lúc làm việc. Mà hình như hòa vào lưới điện bác phải đăng ký với bên điện lực đấy.