Tôi cũng đã từng bị như bạn, bộ điều khiển của tôi dùng để điều khiển động cơ bơm theo giờ, bộ này có dùng ic thời gian thực để điều khiển tắt bật máy bơm theo giờ mà, cứ mỗi lần đóng ngắt công tắc tơ là có lần giờ bị sai đi cũng có lần thì không, và nếu không cho đóng ngắt công tắc tơ thì không sao. Tôi đưa hẳn công tắc tơ ra bên ngoài hộp đk rồi luồn dây vào vẫn không được. Lắp thêm tụ 104 song song với tiếp điểm rơle trung gian thì có hạn chế được 1 ít nhưng vẫn không hết được hoàn toàn.
Theo suy nghĩ của tôi thì là do xung nhiễu khi mình tắt bật rơle, công tắc tơ mà cái này mà muốn hết thì bác phải thiết kế mạch in cho thật ngon, không được như PLC thì cũng gần được như thế, tránh dây nối loằng ngoằng trên mạch lại càng thêm nhiễu, nguồn cấp cho vdk và các IC dùng trong mạch cũng vậy. Tôi đã thử lấy dây nối với cuộn hút công tắc tơ cuốn vài vòng quanh con IC giờ, hậu quả là mỗi lần đóng contactor giờ phút giây cứ nhảy loạn xạ. Về sau điên quá chơi luôn con PLC Logo cũ của siemens 100$.
Hiện tại bộ này chạy rất ổn định còn bộ dk kia thì chỉ như cái đồng hồ để xem giờ thôi, tiếc quá.
to everyone:
các bác biết luồng nào hướng dẫn thiết kế mạch in và các kinh nghiệm hạn chế được nhiễu chỉ giúp em với