Lệnh "độc" trong CCS
Số là tui dùng mạch PIC6F887A điều khiển contactor 225 A. Lúc trước nó hay bị reset khi chuyển các công tắc xoay từ đóng sang tắt, sau khi "tức cảnh sinh tình" gắn thêm vài con linh kiện thì chạy ok.
Vừa rồi trong một số mạch bị chiêu ngược lại: reset khi chuyển sang đóng điện. Lại tức cảnh sinh tình dùng lệnh "độc" trong CCS: #FUSES NOBROWNOUT //No brownout reset. Cái này xử lý được 80% vấn đề, chia sẻ để anh em rút kinh nghiệm!!!!!!!!!. Sẵn có cao thủ nào giải thích dùm luôn phần cứng lẫn phần mềm về lệnh trên cho anh em rõ ràng hơn!!!???? |
![]() |
![]() |
|
|