Old 11-08-2011, 04:02 PM   #8
tdm
Đệ tử 7 túi
 
Tham gia ngày: May 2005
Bài gửi: 258
:
Trích:
Nguyên văn bởi pstin View Post
Cái tụ C1 có dung kháng Zc=1447 ohm, mụch đích để hạn dòng mạch, Idc mạch cỡ 230mA. RW1 để bảo vệ và ổn định tụ C1, RW2 chủ yếu bảo vệ ngắn mạch khi thủng tụ C1 (có cầu chì thì bỏ đi cũng được), áp vào 7805 bằng áp trên zener là 15 volt, áp trên C2 cỡ 18-19 volt, đầu vào là 220 VAC, vào 380 vẫn được!!!!!!!!. Khi đầu vào là 380 thì dòng trong mạch tăng gấp đôi, nếu không có tải thì rất dễ die zenner!!!!!!!!.
Dòng nạp tối đa mạch trên cỡ 230mA, muốn tăng dòng thì gắn thêm tụ song song với tụ C1 vậy!!!!!!!!
con RW2 là trở công suất phải không bạn ?sao lắp 33 ôm/2w mà nó nóng quá.
(tải của tôi chỉ khoảng 150mA)
__________________
viết chương trình cho vdk chạy ổn định là cả một vấn đề.

thay đổi nội dung bởi: tdm, 11-08-2011 lúc 04:10 PM.
tdm vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
 