Trích:
kqadc=4.887*read_adc(); ma la kqadc=0.4887*read_adc(); zay ban |
|
|
|
|
|
|
#2 | |
|
Đệ tử 2 túi
|
Trích:
Dùng ADC 10 bít, điện áp lấy mẫu Vdd = 5V, sensor LM35 (10 mV / 1 độ C) Xác định nhiệt độ đo được qua số đo trên chân ADC: Ta có: 5000 mV --- ứng với --- 1023 (thang đo ADC 10 bít) Vậy: 10 mV --- ứng với --- 10 x 1023/5000 = 2.046 Con số 2.046 tính được đó chính là lượng thay đổi trên chân ADC ứng với thay đổi 10mV ở đầu ra LM35 hay ứng với thay đổi 1 độ C trên LM35. Suy ra nhiệt độ đo được: Nhiệt độ = read_adc / 2.046 (1/2.046=0.4887) -----------------------------------------------------------------------------------------