PIC Vietnam

Go Back   PIC Vietnam > Microchip PIC > Điều khiển nguồn

Tài trợ cho PIC Vietnam
Trang chủ Đăng Kí Hỏi/Ðáp Thành Viên Lịch Tìm Kiếm Bài Trong Ngày Ðánh Dấu Ðã Ðọc Vi điều khiển

Điều khiển nguồn Thảo luận về vấn đề thiết kế nguồn cho các thiết bị

Trả lời
 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
Old 20-04-2010, 09:49 PM   #1
ronin
Đệ tử 1 túi
 
Tham gia ngày: Mar 2009
Bài gửi: 17
:
Nguồn không biến áp

Các bác ui! Em đang thiết kế một mộ nguồn từ 220v --> 12v or 24v, 1A mà không dùng biến áp. Nhưng làm hoài mà cũng chỉ được mấy trăm mil thui.
Các bác pro giúp em vơi.
Thanks các bác!
Hình Kèm Theo
File Type: gif saver3_1.gif (7.8 KB, 396 lần tải)
ronin vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 09-05-2010, 04:36 PM   #2
khangspkt
Đệ tử 1 túi
 
Tham gia ngày: Aug 2006
Bài gửi: 14
:
bác đo sao biết chỉ mấy trăm mil? chỉ mình cách đo tải max nguồn khi thiết kế nguồn với!
khangspkt vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 24-07-2010, 11:03 AM   #3
hocas
Nhập môn đệ tử
 
hocas's Avatar
 
Tham gia ngày: Jul 2010
Bài gửi: 1
:
Trích:
Nguyên văn bởi ronin View Post
Các bác ui! Em đang thiết kế một mộ nguồn từ 220v --> 12v or 24v, 1A mà không dùng biến áp. Nhưng làm hoài mà cũng chỉ được mấy trăm mil thui.
Các bác pro giúp em vơi.
Thanks các bác!
Gửi một gợi ý cho mạch của cậu đây.
File Kèm Theo
File Type: pdf Dimming10F200.pdf (213.4 KB, 1673 lần tải)
__________________
www.HOCAS.net
hocas vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 19-06-2011, 12:35 PM   #4
pstin
Đệ tử 7 túi
 
Tham gia ngày: Jul 2010
Nơi Cư Ngụ: TP HCM
Bài gửi: 190
:
Nguồn không biến áp

Tặng anh em mạch nguồn không biến áp.
Mạch tui sử dụng trong công nghiệp và OK đó.
Cái tụ 225J 400V hầu như không bị nóng.
Sài 7812 cho điện áp ra chính xác cao.
Một tụ 225j có Zc=1.45K OHM, dòng khoảng 235mA. Gắn thêm vài con song song là tăng dòng lên thôi.
RW2 gắn thêm cho chắc, lỡ thủng tụ thì đứt điện trở.
Không phải là tui có nhiều con Zenner đâu, lý do rất đơn giản: Khi mạch chạy không tải thì dòng chạy qua các diode Zenner. 1 con Zenner 15V 1W chỉ chịu dòng tối đa là 66,7mA.
5 con thì 333.5mA, vậy tạm ổn.
Lý do người ta không "ưa" nguồn không biến áp là:
- Rất nguy hiểm: Cắm đúng L-N thì không bị giật, cắm ngược thì mass là 220V. Chạm vô là.....hic.
- Mạch trên thuộc loại "hạn dòng" qua tụ, muốn tạo ra nguồn 1A thì thật là nhức đầu.
- Mạch có sử dụng hay không thì công suất tiêu thụ không đổi, khi không tải thì nguồn đốt qua Zenner thật là vô ích.
Mạch như trên nếu chế lại thành 1A thì công suất tiêu thụ >15*1=15W, cho dù anh có sài hay không thì khi cắm nguồn vào thì tốn công suất như vậy.
----Tuy vậy nhưng cũng được dùng "rất lợi hại" trong thực tế đó!!!!!!!!!!!
Anh em chịu khó đi!!!!!!!!!
File Kèm Theo
File Type: pdf NGUON 12V.pdf (108.1 KB, 1311 lần tải)

thay đổi nội dung bởi: pstin, 19-06-2011 lúc 01:00 PM.
pstin vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 20-06-2011, 03:36 AM   #5
lequangthanh
Đệ tử 1 túi
 
Tham gia ngày: Jun 2011
Bài gửi: 22
:
Talking

Trích:
Nguyên văn bởi pstin View Post
Tặng anh em mạch nguồn không biến áp.
Mạch tui sử dụng trong công nghiệp và OK đó.
Cái tụ 225J 400V hầu như không bị nóng.
Sài 7812 cho điện áp ra chính xác cao.
Một tụ 225j có Zc=1.45K OHM, dòng khoảng 235mA. Gắn thêm vài con song song là tăng dòng lên thôi.
RW2 gắn thêm cho chắc, lỡ thủng tụ thì đứt điện trở.
Không phải là tui có nhiều con Zenner đâu, lý do rất đơn giản: Khi mạch chạy không tải thì dòng chạy qua các diode Zenner. 1 con Zenner 15V 1W chỉ chịu dòng tối đa là 66,7mA.
5 con thì 333.5mA, vậy tạm ổn.
Lý do người ta không "ưa" nguồn không biến áp là:
- Rất nguy hiểm: Cắm đúng L-N thì không bị giật, cắm ngược thì mass là 220V. Chạm vô là.....hic.
- Mạch trên thuộc loại "hạn dòng" qua tụ, muốn tạo ra nguồn 1A thì thật là nhức đầu.
- Mạch có sử dụng hay không thì công suất tiêu thụ không đổi, khi không tải thì nguồn đốt qua Zenner thật là vô ích.
Mạch như trên nếu chế lại thành 1A thì công suất tiêu thụ >15*1=15W, cho dù anh có sài hay không thì khi cắm nguồn vào thì tốn công suất như vậy.
----Tuy vậy nhưng cũng được dùng "rất lợi hại" trong thực tế đó!!!!!!!!!!!
Anh em chịu khó đi!!!!!!!!!
ui da cái mạch của bác nguy hiểm quá đi!!em không dám sài đâu!!!!
mà thấy mấy cái cục sạc điện thoại hay pic laptop đó bác,không biết tụi nó làm sao mà không giật nhỉ
lequangthanh vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 11-07-2011, 05:47 PM   #6
trucnt101077
Nhập môn đệ tử
 
Tham gia ngày: Jul 2011
Bài gửi: 2
:
Trích:
Nguyên văn bởi pstin View Post
Tặng anh em mạch nguồn không biến áp.
Mạch tui sử dụng trong công nghiệp và OK đó.
Cái tụ 225J 400V hầu như không bị nóng.
Sài 7812 cho điện áp ra chính xác cao.
Một tụ 225j có Zc=1.45K OHM, dòng khoảng 235mA. Gắn thêm vài con song song là tăng dòng lên thôi.
RW2 gắn thêm cho chắc, lỡ thủng tụ thì đứt điện trở.
Không phải là tui có nhiều con Zenner đâu, lý do rất đơn giản: Khi mạch chạy không tải thì dòng chạy qua các diode Zenner. 1 con Zenner 15V 1W chỉ chịu dòng tối đa là 66,7mA.
5 con thì 333.5mA, vậy tạm ổn.
Lý do người ta không "ưa" nguồn không biến áp là:
- Rất nguy hiểm: Cắm đúng L-N thì không bị giật, cắm ngược thì mass là 220V. Chạm vô là.....hic.
- Mạch trên thuộc loại "hạn dòng" qua tụ, muốn tạo ra nguồn 1A thì thật là nhức đầu.
- Mạch có sử dụng hay không thì công suất tiêu thụ không đổi, khi không tải thì nguồn đốt qua Zenner thật là vô ích.
Mạch như trên nếu chế lại thành 1A thì công suất tiêu thụ >15*1=15W, cho dù anh có sài hay không thì khi cắm nguồn vào thì tốn công suất như vậy.
----Tuy vậy nhưng cũng được dùng "rất lợi hại" trong thực tế đó!!!!!!!!!!!
Anh em chịu khó đi!!!!!!!!!
Hi pstin!
Cho mình hỏi nếu lắp linh kiện đúng như sơ đồ của bạn thì điện áp ra đo ở 2 đầu tụ hóa 1.000Mf/50V là bao nhiêu vậy? Và cho mình hỏi nếu giá trị của tụ gốm 225J thay đổi thì điển áp 2 đầu tụ hóa 1.000 có thay đổi không và dòng có thay đổi không? Thanks bạn nhiều.
trucnt101077 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 05-11-2014, 02:28 PM   #7
NGOCNGO
Đệ tử 1 túi
 
Tham gia ngày: Oct 2008
Bài gửi: 12
:
Trích:
Nguyên văn bởi pstin View Post
Tặng anh em mạch nguồn không biến áp.
Mạch tui sử dụng trong công nghiệp và OK đó.
Cái tụ 225J 400V hầu như không bị nóng.
Sài 7812 cho điện áp ra chính xác cao.
Một tụ 225j có Zc=1.45K OHM, dòng khoảng 235mA. Gắn thêm vài con song song là tăng dòng lên thôi.
RW2 gắn thêm cho chắc, lỡ thủng tụ thì đứt điện trở.
Không phải là tui có nhiều con Zenner đâu, lý do rất đơn giản: Khi mạch chạy không tải thì dòng chạy qua các diode Zenner. 1 con Zenner 15V 1W chỉ chịu dòng tối đa là 66,7mA.
5 con thì 333.5mA, vậy tạm ổn.
Lý do người ta không "ưa" nguồn không biến áp là:
- Rất nguy hiểm: Cắm đúng L-N thì không bị giật, cắm ngược thì mass là 220V. Chạm vô là.....hic.
- Mạch trên thuộc loại "hạn dòng" qua tụ, muốn tạo ra nguồn 1A thì thật là nhức đầu.
- Mạch có sử dụng hay không thì công suất tiêu thụ không đổi, khi không tải thì nguồn đốt qua Zenner thật là vô ích.
Mạch như trên nếu chế lại thành 1A thì công suất tiêu thụ >15*1=15W, cho dù anh có sài hay không thì khi cắm nguồn vào thì tốn công suất như vậy.
----Tuy vậy nhưng cũng được dùng "rất lợi hại" trong thực tế đó!!!!!!!!!!!
Anh em chịu khó đi!!!!!!!!!
Cho mình hỏi nếu chạy không tải mà trên sơ đồ không có các diode zener thì điều gì xảy ra?
NGOCNGO vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 25-02-2016, 09:26 AM   #8
thuanbk1989
Nhập môn đệ tử
 
Tham gia ngày: Mar 2012
Bài gửi: 8
:
Trích:
Nguyên văn bởi pstin View Post
Tặng anh em mạch nguồn không biến áp.
Mạch tui sử dụng trong công nghiệp và OK đó.
Cái tụ 225J 400V hầu như không bị nóng.
Sài 7812 cho điện áp ra chính xác cao.
Một tụ 225j có Zc=1.45K OHM, dòng khoảng 235mA. Gắn thêm vài con song song là tăng dòng lên thôi.
RW2 gắn thêm cho chắc, lỡ thủng tụ thì đứt điện trở.
Không phải là tui có nhiều con Zenner đâu, lý do rất đơn giản: Khi mạch chạy không tải thì dòng chạy qua các diode Zenner. 1 con Zenner 15V 1W chỉ chịu dòng tối đa là 66,7mA.
5 con thì 333.5mA, vậy tạm ổn.
Lý do người ta không "ưa" nguồn không biến áp là:
- Rất nguy hiểm: Cắm đúng L-N thì không bị giật, cắm ngược thì mass là 220V. Chạm vô là.....hic.
- Mạch trên thuộc loại "hạn dòng" qua tụ, muốn tạo ra nguồn 1A thì thật là nhức đầu.
- Mạch có sử dụng hay không thì công suất tiêu thụ không đổi, khi không tải thì nguồn đốt qua Zenner thật là vô ích.
Mạch như trên nếu chế lại thành 1A thì công suất tiêu thụ >15*1=15W, cho dù anh có sài hay không thì khi cắm nguồn vào thì tốn công suất như vậy.
----Tuy vậy nhưng cũng được dùng "rất lợi hại" trong thực tế đó!!!!!!!!!!!
Anh em chịu khó đi!!!!!!!!!
Vậy phải thêm con 7805 đàng sau con 7812 nữa hả bạn?? thanks bạn
thuanbk1989 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 21-06-2011, 10:46 PM   #9
pstin
Đệ tử 7 túi
 
Tham gia ngày: Jul 2010
Nơi Cư Ngụ: TP HCM
Bài gửi: 190
:
Cục sạc điện thoại hay adapter máy tính thì người ta dùng biến áp xung, cách ly đương nhiên là không giật rồi. Nhưng mạch phức tạp và mắc tiền. Tự chế thì nó "cùi" lắm. Mạch người ta bán cũng chất lượng rất kém.
Nguồn không biến áp đơn giản, khi dùng phải có vỏ hộp cách điện và không được chạm vào đó.
Dùng nguồn không biến áp để chế mạch nạp ac quy thì rất lợi hại.
pstin vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 01-07-2011, 01:26 PM   #10
hein_ts
Đệ tử 6 túi
 
Tham gia ngày: Feb 2011
Bài gửi: 156
:
Cái vợt muỗi tàu đó bạn. Tháo ra xem thôi. Tuy nhiên là mình vẫn không thích loại này lắm, nguy hiểm, ý tưởng băm xung liên tiếp có được không các bác nhi?
hein_ts vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 11-07-2011, 10:04 PM   #11
pstin
Đệ tử 7 túi
 
Tham gia ngày: Jul 2010
Nơi Cư Ngụ: TP HCM
Bài gửi: 190
:
Mạch từ sau cầu diode là một chiều rồi, điện áp trên Zener là 15V, rớt áp trên điện trở 33ohm 2w khoảng 0.235*33=7.8V, điện áp trên tụ khoảng 15+7.8=22.8V, tính toán là vậy nhưng thực tế thì cũng khoảng hai mấy volt.
Khi bạn dùng 2 tụ 225j ghép song song thì dòng trong mạch tăng lên gần gấp đôi (Zc=1/(2*2*3.14*50*2.2*10^(-5))=724ohm; I~=220*sqrt(2)/724=470mA), rớt áp trên điện trở cũng tăng gấp đôi, nên điện áp trên tụ cũng tăng theo như cách tính ở trên.
Chú ý là khi dòng trong mạch tăng thì bạn phải sử dụng hết dòng đó, nếu để không tải thì dòng chạy qua Zener làm cho Zener rất nóng và hư hỏng.
Điện trở 33ohm có thể thay bằng các điện trở khác hoặc bỏ luôn cũng được. Gắn vào trong mạch thì khi bị thủng tụ thì sẽ nổ và đứt điện trở ngay (chưa kịp chảy cầu chì luôn) như vậy cũng rất hay. Nguyên gốc của mạch này là người ta không dùng cầu chì, chỉ có điện trở là ok rồi, bên mình gắn thêm "cho đẹp" và chắc ăn thôi.
Cái tụ 225j thì hầu như không bị nóng nên mạch cũng khá bền.
Ngay cả Microchip cũng có dùng kiểu nguồn này mà.
Cái mạch của microchip dùng Zener tương tự như 78xx thế hệ cũ nên điện áp đầu ra cũng không hay lắm!!!!!!!!! Con 78xx "thế hệ mới" mạch rất phức tạp, có hồi tiếp điện áp, nên điện áp đầu ra cực chì chính xác!!!!!!! Mạch trên bạn thay Zener 6.2V, LM7805 là có nguồn dùng cho Pic vô tư!!! Con Zener 6.2V 1W thì dòng chịu được khá lớn = 1000/6.2=161mA.
Chúc thành công!!!!!!!!!

thay đổi nội dung bởi: pstin, 11-07-2011 lúc 10:36 PM.
pstin vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 20-11-2011, 03:43 AM   #12
ladykiller
Đệ tử 3 túi
 
Tham gia ngày: Nov 2011
Bài gửi: 58
:
eu kích triac mà không dùng opto cách li, có nguy hiểm quá không
ladykiller vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 20-11-2011, 01:07 PM   #13
hangocminh1989
Đệ tử 6 túi
 
Tham gia ngày: Apr 2009
Bài gửi: 132
:
Trích:
Nguyên văn bởi ladykiller View Post
eu kích triac mà không dùng opto cách li, có nguy hiểm quá không
nó mà có tiếng nổ là bác bay xuống hầm tránh bom liền nha
hangocminh1989 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 20-11-2011, 05:44 PM   #14
ladykiller
Đệ tử 3 túi
 
Tham gia ngày: Nov 2011
Bài gửi: 58
:
hôm trước trên lớp thực hành củng có thằng làm nổ con triac BAT12 mảnh nó bắn ra bể cả cửa kiến@@
ladykiller vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 09-04-2012, 02:34 AM   #15
hoanggaara
Nhập môn đệ tử
 
Tham gia ngày: Mar 2011
Bài gửi: 6
:
không biết là chạy có kịp không nữa ))
hoanggaara vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
Trả lời

Tags
nguonnoba

Ðiều Chỉnh
Xếp Bài

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT. Hiện tại là 01:05 AM.


Được sáng lập bởi Đoàn Hiệp
Powered by vBulletin®
Page copy protected against web site content infringement by Copyscape
Copyright © PIC Vietnam