Việc sử dụng cảm biến nhiệt hay cảm biến khói để xây dựng hệ thống báo cháy còn tùy thuộc tính chất của chất cháy trong khu vực mà hệ thống báo cháy bảo vệ. Có nhiều chất cháy khi cháy tỏa ra rất nhiều nhiệt nhưng lại ít khói (như cồn hoặc các nhiên liệu khí, lỏng khác) và cũng có những chất cháy khi cháy sinh ra nhiều khói, ít nhiệt như củi ẩm chẳng hạn.
Trong thực tế, hệ thống báo cháy là hệ thống quan trọng nên dù chỉ ở mức độ đồ án, các bạn cũng nên thiết kế theo các tiêu chuẩn NFPA72 hoặc TCVN5738 để thiết kế có thể có ý nghĩa thực tiễn. Việc thiết kế hệ thống báo cháy chỉ bao gồm sensor nhiệt LM35 đưa trực tiếp vào MCU như các bạn nêu chỉ có ý nghĩa trong phạm vi bàn thí nghiệm. Ở những phạm vi lớn như tòa nhà, nhiễu cảm ứng lên đường dây vượt xa giá trị điện áp thu được từ sensor (cỡ vài chục đến vài trăm mV) nên kết quả là hệ thống rất dễ báo giả. Như vậy, không nên truyền trực tiếp tín hiệu nhận được trên sensor về MCU mà tín hiệu này nên được chuyển đổi sang dạng ít bị nhiễu hơn (đơn giản là dạng đóng/mở hoặc phức tạp hơn sử dụng tín hiệu số). Thiết bị chuyển đổi được lắp đặt ngay tai khu vực cần theo dõi cháy và thường được gọi là đầu báo cháy. Tín hiệu đã được chuyển đổi được đưa đến tủ điều khiển và theo dõi báo cháy được lắp đặt ở nơi có người trực. Trong tủ điều khiển sẽ có MCU, nhận tín hiệu từ các đầu báo cháy, căn cứ vào đó hiển thị khu vực báo cháy (bằng LED hoặc LCD), làm kêu chuông và điều khiển các thiết bị chữa cháy tự động hoạt động. |
|
|