À, tôi chỉ muốn nắm chắc rằng lòng tốt của tôi không bị lợi dụng cho mục đích kinh doanh thôi.
Về ý tưởng của bạn, bạn có thể thực hiện như sau (tôi nói trước rằng phương pháp này không có gì nổi bật cả, và không phản ánh đúng hệ số công suất của những lưới điện có tải phi tuyến, tải điện tử công suất):
- Bạn dùng một mạch so sánh (comparator) và điện trở đủ lớn, cùng với mạch ghim điện áp để phát hiện thời điểm điện áp đi qua giá trị 0.
- Bạn dùng một biến dòng để cách ly và chuyển dòng điện của lưới thành điện áp, và cũng dùng mạch so sánh để phát hiện thời điểm dòng điện đi qua giá trị 0.
Đưa các tín hiệu trên về PIC (có thể cách ly bằng opto-coupler cho an toàn với người dùng), và dùng Timer 1 để đo thời gian giữa hai điểm 0 đó, cũng như thời gian của chu kỳ điện áp lưới, từ đó bạn có thể tính ra góc lệch pha, và cosine của nó.
Bạn thử tìm trên mạng những mạch điện trên và post lên đây, tôi sẽ cho biết mạch nào thích hợp với mục đích của bạn. Bạn cũng nên làm gì đó thay vì để tôi làm hết, nó sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn vấn đề.
Các từ khóa có thể dùng với Google: zero crossing detector, voltage sign detector, clamping circuit, clamp circuit.
Thân,
|