Trích:
Nguyên văn bởi ketxanh
Chào các bác, em cũng đang sử dụng một cái biến dòng của Đài Loan mà nhức đầu với nó cả tuần nay rồi. Thông số của nó như sau:
Sec current: 50A
Pri current :5A
Rate Burden: 15 AV.
Em kết nối như sau:
Giữa hai đầu thứ cấp (đầu K và L) em nối một con điện trở 1 ohm. Đồng thời đầu K em nối đến ngõ vào analog của Pic, đầu L em nối GND chung với Pic. Em đo và kiểm tra thấy các vấn đề sau:
1. Dòng sơ cấp phải trên 3A thì thứ cấp mới có tín hiệu
2. Tỉ lệ giữa dòng sơ cấp và dòng thứ cấp không đúng so với tỉ lệ là 10:1. em nghĩ thế này nếu dòng sơ cấp là 3A thì thứ cấp là 0.3A. vậy điện áp trên điện trở 1 ohm cũng phải khoảng 0.3V, như vậy khi đưa vào ADC 10 bit của Pic có Vref+ = 5V, Vref- = 0 thì kết quả ADC phải là 0.3*1023/5 =61. Em nghĩ máy móc là vậy có đúng không nhỉ?
các bác xem giúp em có vấn đề gì không ạ. Làm thế nào cho đúng bây giờ?
|
Có lẽ bạn ghi nhầm, Pri current = 50 A, Sec current = 5 A, Rate burden = 15 VA. Chú ý cái Rate burden, đây là công suất biểu kiến tối đa mà biến dòng có thể cung cấp cho mạch tải phía sau.
Nếu bạn dùng điện trở 1 ohm thì công suất tiêu thụ ở dòng thứ cấp = 5 A sẽ là 25 W! Do đó, bạn nên chuyển sang dùng điện trở nhỏ hơn.
Những suy nghĩ của bạn là ổn, nhưng biến dòng thường không làm việc tốt với các dòng điện nhỏ (< 10% định mức). Nếu muốn đo lường thì bạn nên dùng current transducer thay vì dùng current transformer.
Thân,