Vì SPI bạn cấu hình là Slave, đọc dữ liệu từ Master bạn phải dùng hàm spi_data_is_in() trước.
Đối với đoạn code của bạn, khi gọi spi_read() thì CCS dịch ra như sau:
MOVFF SSP1BUF, _yourvar
Không có lệnh kiểm tra cờ nào cả, do đó cho dù có nối hay chưa thì nó đọc được kết quả hiển thị ra PortD không có gì lạ cả.
Bạn có thể dịch thử trong MPLAB, view->program memory để xem Disassember

Vì bạn post code không đủ, nên nếu nói thiếu thì thiếu nhiều, ví dụ bạn khởi tạo ngắt, hàm ngắt của bạn ở đâu ...,

Bạn có thể tham khảo 2 ví dụ của CCS là EX_SPI.C và EX_SPI_SLAVE.C trong thư mục [C:\Program Files\PICC\Examples] nếu cài CCS ở ổ C