Trích:
Nguyên văn bởi dientudong
Các bạn cho minh hỏi : lúc đầu đường dây 500KV chưa có điện , giả sử ta đu lơ lửng trên 1 dây pha của đường dây 500KV , không gần cột điện, sau đó đường dây có điện > Hỏi là ta có bị gì không ?( đường dây 500 KV cách xa mặt đất )
Mình đọc thấy có nói về việc sửa đường dây 500KV (đang có điện) bằng máy bay, dùng cây sắt nối từ máy bay đến dây điện , việc làm đó là để xả tĩnh điện của máy bay , nhưng mình chưa rõ lắm , làm vậy lỡ dây điện 500KV phóng điện vào máy bay thì sao ?
|
Lúc đầu đường dây chưa có điện bạn đã đu lơ lửng trên 1 pha thì khi đóng điện cho đường dây bạn có khả năng bị giật. Vì giữa 1 pha của đường dây và đất có điện dung ký sinh (phân bố đều), và trong quá trình quá độ từ không có điện đến có điện trên đường dây sẽ có dòng điện xung kích khá lớn ngay sau khi đóng điện.
Về việc sửa đường dây 500 kV đang có điện, đây là việc có thật. Người ta sẽ dần dần tích điện cho công nhân sửa chữa để họ đẳng thế với pha dây dẫn cần được sửa chữa rồi mới cho công nhân thao tác trên pha dây dẫn đó (cái này tôi nghe những đồng nghiệp bên điện lực giải thích, chứ bản thân tôi chưa từng thử).
Thân,