Trích:
Nguyên văn bởi hungnp
Tôi muốn hỏi bạn một chút về PSP:
Khả năng chống nhiễu của nó thế nào. Nếu mang sản phẩm của bạn sử dụng PSP vào trong một nhà máy công nghiệp thì nó có hoạt động ổn định không?
Khoảng cách truyền của PSP có thể tối đa là bao nhiêu mà tín hiệu vẫn có thể đảm bảo.
PSP có thể kết nối được bao nhiêu PSP slave trên cùng một mạng.
PSP dùng 8 sợi dây để truyền tín hiệu nhưng 485 chỉ cần 3 dây thôi. 2 dây tín hiệu và một dây GND
|
Không nên so sánh kiểu này bạn ạ. Mỗi giao thức được sinh ra đều có mục đích, cũng như những ưu điểm và khuyết điểm. Bạn dùng cái mục đích của RS485 để so sánh giữa nó và PSP thì không công bằng. Bạn thử so sánh nó với PSP theo tiêu chuẩn tốc độ truyền dữ liệu ở cự ly gần xem.
Thân,