Trích:
Nguyên văn bởi hvp
Em đã thao tác và sử dụng nhiều về phần mềm Orcad, cũng như đã không ít lần làm Board, sau đó ủi bằng tay, hoặc đi đặt board xanh. Nhưng có một vấn đề mà lâu nay em không thể biết được đó là:"Ứng kích thước của đường mạch in mà mình đang thiết kế sẽ chịu được một dòng điện là bao nhiêu, ứng với dòng AC và DC".
Có công thức nào hoặc lý luận nào để có thể tính toán dòng làm việc tối đa của đường mạch in không?
Có thể đây sẽ là một câu hỏi khó, nhưng rất mong các Anh bỏ chút thời gian giúp em trả lời câu hỏi này.
Em xin chân thành cảm ơn.
|
Câu hỏi này chẳng khó tý nào, và người ta đã có sẵn các bảng tra để tính ra khả năng tải dòng của đường mạch in, tùy thuộc vào chiều dày của lớp đồng, chiều rộng của đường mạch. Tôi sẽ tìm lại tài liệu đó và upload lên đây.
Sử dụng bảng tra thì đôi khi chúng ta vẫn phải tính toán, do đó tôi upload một bảng tính Excel (của công ty P+M Services (R) Ltd) dùng để tính toán các giá trị liên quan đến đường mạch in. Theo khuyến cáo của họ thì chúng ta nên chọn hệ số an toàn khoảng 30% cho đường mạch lớn, và đến 50% cho đường mạch nhỏ. (Nghĩa là nếu bạn có dòng điện định mức là 10A cho một đường track nào đó theo bảng tính, bạn chỉ nên coi nó có khả năng tải dòng 7A trong điều kiện làm việc lâu dài).
Về khả năng tải dòng AC thì còn tùy thuộc vào tần số dòng điện, và điện trở AC có thể gấp nhiều lần điện trở DC nếu tần số dòng điện là đủ lớn (kHz trở lên).
Thân,