Tài trợ cho PIC Vietnam |
Điều khiển Lý thuyết điều khiển và ứng dụng lý thuyết điều khiển trong những trường hợp thực tế |
![]() |
|
Ðiều Chỉnh | Xếp Bài |
![]() |
#46 |
Trưởng lão PIC bang
Tham gia ngày: Dec 2005
Bài gửi: 315
: |
Tôi nhớ hồi đó để tăng setpoint vị trí theo thời gian, tôi tạo một cái timer, mỗi khi có ngắt thì tăng setpoint lên một lượng. T của timer và lượng tăng càng nhỏ thì đường setpoint cho điều khiển bám sẽ càng mịn.
__________________
Sống là động nhưng lòng luôn bất động, Sống là thương nhưng lòng chẳng vấn vương, Sống yên vui danh lợi vẫn coi thường, Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến. Chú ý: đề nghị các thành viên đọc luồng dưới đây trước khi post bài: http://www.picvietnam.com/forum//showthread.php?t=1263 |
![]() |
![]() |
![]() |
#47 |
Nhập môn đệ tử
Tham gia ngày: Sep 2006
Bài gửi: 5
: |
Thanks bac Mecha. To se thu xem sao.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#48 |
Đệ tử 5 túi
Tham gia ngày: Oct 2005
Bài gửi: 117
: |
bác dùng invertor và servo driver thì ngon rồi, vấn đề bây h là muốn dùng PIC. Vấn đề của bạn thieuhuy ko phải là kô giải quyết đc. Năm ngoái tối cũng đã làm qua vềbook DK PID cho PIC. Dựa vào viêc thay đổi các tham số P, I, D thì đồ thị đáp ứng về cơ bản thay đổi tốt theo đúng luật DK, tuy nhiên vi mất khoang thời gian truyền thông lên PC nên tốc độ đáp ứng và bám theo setpoint tạm chấp nhận đc. Với lại PIC hồi đó mình dùng 876, đọc Encoder 400 xung mềm nên việc đáp ứng chậm chưa đạt chính xác cao có thể là do nguyên nhân đó, sau chuyển qua DsPIC và PIC18 thấy khả quan hơn.
Mình vì học DTVT nên nhiều vấn đề về DKTD còn beginer lắm, chỉ làm dc đến vậy. Thuật toán đk ta thực hiên trên chip, còn việc truyền tham số lên PC để vẽ đồ thị đáp ứng ko khó đâu, mình dung RS232 và VB6 vẽ dạng đồ thị khá tốt. BT với bộ đk P thì ta chỉ cần đơn giản thực hiện phép toán sau. 1. error = |setpoint - currentpoint| 2. set_pwm_value(error*Kp); ... như vậy cũng đã tạm ổn. Cao hơn nữa ta thêm các hệ số Kp,Ki,Kd vào để sao cho bài toán tìm ra PWM value đạt giá trị sát với giá trị thực nhất. Tốc độ lấy mẫu từ encoder cũng cần phải nhanh (Dùng encoder cứng QEI sẽ làm tốt việc này vì số xung sẽ chính xác) từ đó ta đưa vào ĐK, khi đó sẽ đạt dc độ ổn định nhanh nhất. Về Driver mình vẫn mới chỉ làm với DC Motor, còn AC Motor thì vẫn chưa làm đc. Cái này quan trọng vì trong công nghiệp đều đùng AC 1 pha và 3 pha. Chúc thành công.
__________________
CallerID, Ethernet-RS232, PICWEB, Cảnh báo BTS Giải pháp toàn diện giám sát - điều khiển từ xa qua GSM/Internet 0988006696 http://linhnc308.blogspot.com linhnc308@gmail.com |
![]() |
![]() |
![]() |
#49 |
PIC Bang chủ
|
Hic, không có cái quả trị tuyệt đối đâu, nếu trị tuyệt đối thì nó mất ổn định ngay, vì lúc nào nó cũng tăng vù vù, càng tăng lố nó lại càng tăng PWM. Thế nào chạy một lúc rồi nó cũng chạy tới PWM = 100% mà không bao giờ giảm lại được. Thế là toi roài....
__________________
Công ty TNHH Thương mại và Giao nhận R&P store.hn@rpc.vn - store.hcm@rpc.vn Học PIC như thế nào? |
![]() |
![]() |
![]() |
#50 |
Banned
Tham gia ngày: Jun 2005
Bài gửi: 31
: |
Xin hoi ve Zeigler-Nichols
Tôi dọc về phương pháp điều chỉnh này trong 2 cuốn "Moderm control engineering" và "The PID control algorithm" thì thấy 2 kết quả khác nhau như sau.
Trong cuốn "Moderm control engineering" thì là 2 hình dầu tiên (1&2). 1.JPG 2.JPG Cuốn còn lại là 2 hình cuối (3&4). 3.JPG 4.JPG Điểm khác nhau ở đây là chổ cột Gain, một bên không chia cho K, bên còn lại thì chia.Tôi thực sự không hiểu lắm,mong mọi người giải thich dùm.Xin cảm ơn P/s : tôi cũng đã tham khảo sách của cô Hà và thấy Lăng thì thấy 2 cuốn này lại cũng theo 2 cách như trên. |
![]() |
![]() |
![]() |
#51 |
PIC Bang chủ
|
Công thức đó họ viết theo dạng nhân Kp ra bên ngoài, chỉ là cách viết khác nhau thôi, còn lại thì giống nhau mà.
Chúc vui
__________________
Công ty TNHH Thương mại và Giao nhận R&P store.hn@rpc.vn - store.hcm@rpc.vn Học PIC như thế nào? |
![]() |
![]() |
![]() |
#52 |
Đệ tử 1 túi
Tham gia ngày: Sep 2006
Bài gửi: 15
: |
Theo Linh noi thi Pic co the thiet ke de dung lam 1 bo: AC sevor driver
|
![]() |
![]() |
![]() |
#53 | |
Đệ tử 5 túi
Tham gia ngày: Oct 2005
Bài gửi: 117
: |
Trích:
![]() Quay lại với bài viết trước của e, đúng như a F nói, không có cái trị tuyệt đối đâu. Nếu bạn nào có làm theo rùi mà báo error hay bị cháy cái j thì cho tại hạ một lời xin lỗi. Cụ thể của thuật toán đó là như sau: 1. if (setpoint > currentpoint) { error = setpoint - currentpoint; new = old + error*Kp; set_pwm_value(new); old = new; } else { error = currentpoint - setpoint; new = old - error*Kp; set_pwm_value(new); old = new; } Thuật toán trên chỉ là dạng đơn giản, đúng với một mức độ nào đó. Còn thực tế đk còn nhiều vấn đề ví như quá dòng, quá áp, quá tải ta cũng cần đưa ra xử lý phù hợp. Với bài toán đk DC motor, mục tiêu là đạt đếm giá trị setpoint nhanh nhất có thể, do đó ta cần tính toán các tham số Kp,Kd,Ki để có đc giá trị phù hợp. Mấy lời của dân nghiệp dư, có j sai các đại ca, a F và a Nam chỉ giáo, phương châm của e là học cái hay, cái giỏi từ mọi người. ![]()
__________________
CallerID, Ethernet-RS232, PICWEB, Cảnh báo BTS Giải pháp toàn diện giám sát - điều khiển từ xa qua GSM/Internet 0988006696 http://linhnc308.blogspot.com linhnc308@gmail.com thay đổi nội dung bởi: linhnc308, 05-04-2007 lúc 11:15 PM. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#54 |
Trưởng lão PIC bang
Tham gia ngày: Dec 2005
Bài gửi: 315
: |
Để hạn chế mấy cái quá dòng, quá áp,... nên dùng thêm khâu khuếch đại bão hòa. Thực chất là đưa thêm vào hai giá trị Vmax, Vmin sao cho tín hiệu điều khiển luôn nằm trong [Vmin, Vmax].
Nên đưa thêm thành phần Ki và Kd vào (tùy theo yêu cầu) để nâng cao chất lượng điều khiển.
__________________
Sống là động nhưng lòng luôn bất động, Sống là thương nhưng lòng chẳng vấn vương, Sống yên vui danh lợi vẫn coi thường, Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến. Chú ý: đề nghị các thành viên đọc luồng dưới đây trước khi post bài: http://www.picvietnam.com/forum//showthread.php?t=1263 |
![]() |
![]() |
![]() |
#55 |
Nhập môn đệ tử
Tham gia ngày: Aug 2006
Bài gửi: 4
: |
Thanks!day dung la cai minh dang can
|
![]() |
![]() |
![]() |
#56 | |
Nhập môn đệ tử
Tham gia ngày: Dec 2006
Bài gửi: 7
: |
Trích:
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
#57 | |
Nhập môn đệ tử
Tham gia ngày: Sep 2007
Bài gửi: 1
: |
Pid
Trích:
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
#58 |
Nhập môn đệ tử
Tham gia ngày: Oct 2007
Bài gửi: 4
: |
em cũng đang làm bộ điều khiển pid số
đề tài của em là "thiết kế bộ điều khiẻn pid số dầu vào tường tự đầu ra on/off, pwm hay điều khiển van có phản hồi vị trí van" hic các bác gợi ý cách làm choi em mới đè tài của em dùng vi xử lý |
![]() |
![]() |
![]() |
#59 |
Đệ tử 1 túi
Tham gia ngày: Sep 2007
Bài gửi: 14
: |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#60 |
Nhập môn đệ tử
Tham gia ngày: Oct 2007
Bài gửi: 4
: |
![]() vậy đề tài của tui có phải là đối tượng điều khiển gồm hai khâu :thứ nhất là van , hai là role
vậy sơ đồ khối của tui là vi xử lý kết nối với van ,đầu ra của van kết nối với role vậy tín hiệu phản hồi của van được ghép nói thế nào hic giải đáp cho tui mới |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|