Tài trợ cho PIC Vietnam |
dsPIC - Bộ điều khiển tín hiệu số 16-bit Theo dự kiến của Microchip, vào khoảng năm 2011 dsPIC sẽ có doanh số lớn hơn PIC |
|
Ðiều Chỉnh | Xếp Bài |
01-04-2010, 03:32 PM | #3 |
Đệ tử 5 túi
Tham gia ngày: Jan 2008
Bài gửi: 97
: |
tôi thấy trong datasheet nó đâu có nhắc gì về cờ OSCFAIL đâu mình không xóa nó thì chương trình cũng chạy mà.
The FSCM monitors the system clock. If it does not detect a system clock within a specific period of time (typically 2 ms, maximum 4 ms), it generates a clock failure trap and switches the system clock to the FRC oscillator. The user application then has the option to either attempt to clock to the FRC oscillator. The user application then has the option to either attempt to restart the oscillator or execute a controlled shutdown. À mà cho hỏi ý của câu này là gì vậy: The user application then has the option to either attempt to restart the oscillator or execute a controlled shutdown. nó kêu hoặc là cố gắng khỏi động lại bộ dao động hoặc điều khiển quá trình shutdown, tức là mình không thể cho chương trình tiếp tục chạy à. |
|
|