m góp ý cho bn nha.m cũng lam mạch dk role 12v dung 89c2051,đầu tiên m cũng bị hiện tượng giống như bn,m cũng nghĩ la do nguồn,do sụt áp,do vdk bị reset,nhưng tất ca đều không phải!hiện tượng của bn là do bị nhiễu,nhiễu do role đóng cắt sinh ra.va m cung đã khắc phục dc hiện tượng này,mach của m giờ chạy rầt ổn.bạn up mạch lên đi,co j ae se jup.
phongkv2 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 24-07-2011, 06:13 PM   #2
diode1
Nhập môn đệ tử
 
Tham gia ngày: Jan 2011
Bài gửi: 7
:
Help... Nhiễu !

Em cũng bị giống như vậy,nhưng không reset PIC chỉ bị nhiễu thôi,mỗi khi role đóng cắt thì PIC bị nhiễu. Em chưa dùng OPTO,nhưng có mắc diode ngược và tụ 104 nhưng vẫn nhiễu.
diode1 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 24-07-2011, 06:17 PM   #3
diode1
Nhập môn đệ tử
 
Tham gia ngày: Jan 2011
Bài gửi: 7
:
Help... Nhiễu !

Đây là mạch mô phỏng và chương trình. Em còn phần giao tiếp PC bằng VB chưa giải quyết được,dữ liệu gửi lên VB được nhưng không đúng. Mấy huynh chỉ em cách giải quyết.
File Kèm Theo
File Type: rar counter_232.rar (56.1 KB, 86 lần tải)
diode1 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 11-01-2013, 11:29 AM   #4
hiepnv89
Nhập môn đệ tử
 
Tham gia ngày: May 2011
Bài gửi: 2
:
Trích:
Nguyên văn bởi phongkv2 View Post
m góp ý cho bn nha.m cũng lam mạch dk role 12v dung 89c2051,đầu tiên m cũng bị hiện tượng giống như bn,m cũng nghĩ la do nguồn,do sụt áp,do vdk bị reset,nhưng tất ca đều không phải!hiện tượng của bn là do bị nhiễu,nhiễu do role đóng cắt sinh ra.va m cung đã khắc phục dc hiện tượng này,mach của m giờ chạy rầt ổn.bạn up mạch lên đi,co j ae se jup.
Chào bạn! Mình cũng đang gặp vấn đề về nhiễu của vi điều khiển. Mình làm một mạch điều khiển cho máy dệt. Bên trong tủ điện có các rơ le, khởi động từ, mạch của mình làm nhiệm vụ điều khiển các rowle 24VDC. Máy chạy bình thường, nhưng một ngày thì bị treo 1-2 lần. Mình cũng thử các cách như bạn nói nhưng chưa khắc phục được. Bạn có thể chỉ giúp mình cách chống nhiễu rõ ràng hơn được không. Cám ơn bạn trước nha.
hiepnv89 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
Trả lời

Ðiều Chỉnh
Xếp Bài

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT. Hiện tại là 04:37 PM.


Được sáng lập bởi Đoàn Hiệp
Powered by vBulletin®
Page copy protected against web site content infringement by Copyscape
Copyright © PIC Vietnam