Tài trợ cho PIC Vietnam |
Những câu hỏi thường gặp Những lỗi cơ bản thường gặp khi làm việc với PIC hoặc những vấn đề cơ bản nhất thường được hỏi trong những năm qua |
![]() |
|
Ðiều Chỉnh | Xếp Bài |
|
![]() |
#1 |
Đệ tử 1 túi
Tham gia ngày: Feb 2007
Bài gửi: 13
: |
Xin cảm ơn anh đã gửi câu trả lới.
Ban đầu thì em cũng dùng tụ 33p nhưng gặp trục trặc như trên thế là chuyển sang 104nF( theo như anh nói). Và em cũng nhầm lần ở chân RB0 nhưng mà em đã đo hết các chân của port b thì vẫn tình trang như vậy thôi. Không biết là em có thiếu cái gi không nữa? Em cũng đã thử nhiếu chip nhưng kết thì vẫn giống nhau. Không biết có cần phải gắn thêm tụ vào đâu không nữa.Nếu có thì xin mọi ngưới hãy chỉ giúp. |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
Trưởng lão PIC bang
|
Vẫn còn chân MCLR cần được xác định trạng thái. Bạn vẫn chưa post sơ đồ mạch mà bạn đang dùng để thử nghiệm. Thông thường, nếu bạn cho phép chân MCLR hoạt động như ngõ vào để reset PIC thì bạn cần phải có 1 điện trở kéo lên, nối giữa chân MCLR (chân 1 của PIC) và nguồn Vdd, giá trị điện trở khoảng 10k đến 33k. Bạn cũng cần đảm bảo tất cả các chân Vdd và Vss đều được nối vào điện thế thích hợp. Giữa các chân Vdd và Vss nằm sát nhau bạn nên có ít nhất một tụ bypass (hay decoupling) có giá trị 100 nF, loại ceramic.
Thân,
__________________
Biển học mênh mông, sức người có hạn. Đang gặp vấn đề cần được giúp đỡ? Hãy dành ra vài phút đọc luồng sau: http://www.picvietnam.com/forum/showthread.php?t=1263 |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|